Иммертехник - воздушные компрессорыBoge Zander Hiross domnick hunter
           
Знаете ли Вы, что...
Справочная информация о компрессорах
в Москве
по любым вопросам:
+7 (495) 772 7778, 772 7788
info@immertechnik.ru
процессная фильтрация:
+7 (495) 363 2628
process@immertechnik.ru
· · · · · ·
в Ростове-на-Дону
+7 (8632) 97 3968
rostov@immertechnik.ru
· · · · · ·
в Красноярске
+7 (3912) 96 6056, 53 3471
east@immertechnik.ru
· · · · · ·
О нашей компании

ПоискПоиск   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   ВходВход


Автор Сообщение
Владимир Н
Посетитель форума


Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 2
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 26 Янв 2010, 12:48 pm    Заголовок сообщения: Компрессор и ресивер Ответить с цитатой

Добрый День! Мне для установки обогащения воздуха кислородом требуется подача воздуха на мембранный аппарат с расходом 685 м3/мин. Хотелось бы посоветоваться с выбором компрессора и целесообразности наличия ресивера.

С Уважением, Владимир.
Вернуться к началу
Denis_
Посетитель форума


Зарегистрирован: 01.06.2009
Сообщения: 85

СообщениеДобавлено: Вт 26 Янв 2010, 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владимир, Вы с расходом воздуха не ошиблись? Удалено модератором: предупреждение за рекламу.
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 26 Янв 2010, 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владидир, здравствуйте,

685 кубометров действительно ли в минуту или, может быть, в час?

Если в час, то мне видится, что использовать нужно/придется винтовой компрессор. По вопросу того, до какой степени сжатый воздух следует осушать и очищать, думаю, лучше проконсультироваться с производителем/поставщиком потребляющего сжатый воздух оборудования.

Что касается ресивера, то для оценки того, нужен ли он вообще, и если да, то какого объема, нужно знать:
- потребление сжатого воздуха
- производительность компрессора (если использовать компрессор с регулируемой производительностью, то, вполне возможно, можно будет обойтись без ресивера)
- разницу в настройках давления pmin и pmax компрессора. Опять же, в случае с компрессором с регулируемой производительностью значение этого сильно падает, т.к. такой компресор держит постоянное давление (за исключением случаев, когда минимально возможная производительность компрессора превышает фактическое потребление сжатого воздуха).
- желаемую максимально допустимую частоту перехода компрессора между рабочим режимом и режимом холостого хода.
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
Владимир Н
Посетитель форума


Зарегистрирован: 26.01.2010
Сообщения: 2
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 30 Янв 2010, 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, действительно в час, я ошибся.
Скажите, производительность компрессоров дана по сжатому воздуху?
С уважением, Владимир.
Вернуться к началу
Denis_
Посетитель форума


Зарегистрирован: 01.06.2009
Сообщения: 85

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев 2010, 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

685 м3/ч=11,42м3/мин
Это будет винтовой компрессор с двигателем 75 кВт,при условии, что сжатый выздух подается на установку при 8 бар. Если требуется сжатый воздух при давлении 10 или 13 бар, то это может быть 90кВт компрессор.
После компрессоры необходимо поставить рефрежераторный осушитель на +3С и фильтр.
Производительность компрессора всегда приводится при нормальных условиях, т.е. 1 бар и +20С.
Ресивер подбирается из расчета 1/3 от минутной производительности компрессора, т.е. 11,42/3=3,8м3. Ставте 5м3 ресивер.
Ставить винтовой компрессор с переменной производительностью не вижу смысла, т.к. он будет изначально дороже. Установки мембранного типа прекрасно работают на компрессорах постоянной производительности+ресивер.
Вернуться к началу
Vsevolod Kiselev
ЗАО "Иммертехник"


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 190
Город: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 05 Фев 2010, 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владимир, здравствуйте,

Как правило, производительность компрессоров указывается их поставщиками/производителями по воздуху, приведенному к стандартным атмосферным условиям (+20°C, абсолютное давление 1 бар) или, реже, к нормальным атмосферным условиям (0°C, абсолютное давление 1 бар).

То есть, когда пишут, что винтовой компрессор, например, имеет производительность 10 м³/мин при максимальном рабочем избыточном давлении 10 бар, имеют в виду, что этот компрессор заберет из атмосферы 10 м³ воздуха и сожмет их до избыточного давления 10 бар = абсолютного давления 11 бар (при этом, занимать эти 10 м³ будут объем 10/11 м³).
_________________
С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"

Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru
Вернуться к началу
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: Гринвич + 3
Страница 1 из 1

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



 © 2002-2009 ЗАО «Иммертехник» - промышленные компрессоры.
Копирование материалов возможно только с письменного разрешения.
Rambler's Top100