Павел Посетитель форума
Зарегистрирован: 29.07.2008 Сообщения: 3 Город: Москва
|
Добавлено: Пн 16 Мар 2009, 9:40 am Заголовок сообщения: Расположение воздухосборника |
|
|
Добрый день!
Есть такой вопрос, можно ли устроить пневмосеть таким образом, что воздух из компрессоров после осушки идёт сразу в сеть, не проходя через ресиверы, (компрессора без частотников), а ресиверы стоят совсем в другом месте, но тоже подключены к этой сети. Насколько я понимаю, ресиверы буду полностью выполнять свои функции аккумуляторов воздуха, и проблем никаких не возникнет (ресиверы естественно подключены к основной магистрали)... Но я нигде ни разу не видел, чтобы так было сделано... Может я чего-нибудь не до конца понимаю.... |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Vsevolod Kiselev ЗАО "Иммертехник"
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 190 Город: Москва
|
Добавлено: Сб 21 Мар 2009, 6:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Павел, здравствуйте,
Не думаю, что это лучший вариант, ставить ресиверы «совсем в другом месте» и, как я понимаю, в тупиках. Боюсь, что может получиться так, что ресивер как раз не будет выполнять аккумулирующую функцию, из-за высокого падения давления на отводе трубопровода, ведущего к нему, и из-за инерции изменения в нем давления относительно изменения последнего в «основной» магистрали: в «основной» магистрали, может быть, будет уже достигнуто давления отключения компрессора, а в ресивере оно все еще будет значительно ниже. Конечно, это зависит и от длины трубопровода, соединяющего такой ресивер с основной магистралью, и от его конфигурации - но, в любом случае, думаю, что польза от так расположенного ресивера будет значительно ниже. _________________ С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"
Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru |
|