Знаете ли Вы, что...
в Москве
по любым вопросам:
+7 (495) 772 7778, 772 7788
info@immertechnik.ru
процессная фильтрация:
+7 (495) 363 2628
process@immertechnik.ru
· · · · · ·
в Ростове-на-Дону
+7 (8632) 97 3968
rostov@immertechnik.ru
· · · · · ·
в Красноярске
+7 (3912) 96 6056, 53 3471
east@immertechnik.ru
· · · · · ·
О нашей компании
|
Поиск
Регистрация
Профиль Вход
Автор |
Сообщение |
Андрей Посетитель форума
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Сб 16 Авг 2008, 5:01 pm Заголовок сообщения: Расчет расхода |
|
|
Подскажите как расчитать расход воздуха,если известны диаметр трубы,давление и температура воздуха |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vsevolod Kiselev ЗАО "Иммертехник"
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 190 Город: Москва
|
Добавлено: Сб 16 Авг 2008, 11:13 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Андрей, здравствуйте,
К сожалению, никак не получится - мало данных. Да Вы представьте себе эту картину сами - вот у Вас труба, в ней среда под каким-то давлением и при какой-то температуре - да может, там вообще никакого расхода нет... может быть, эта труба закрыта с двух сторон фланцами... Собственно, одинаковая картина будет иметься при любом расходе - есть труба, например, ДУ100, в ней воздух под давлением 7 бар и при температуре +35 °C - а расход там, может быть, 1 л/мин, а может быть, 1 м³/мин, или 20 м³/мин.
Можно посчитать максимальный теоретический расход (т.е. сколько воздуха под определенным давлением можно пропустить в единицу времени через трубу определенного диаметра, определенной длины, потеряв определенное двление) - вот хотя бы, примерно, с помощью формулы из калькулятора диаметра трубопровода.
А чтобы посчитать фактически имеющийся расход, нужно, чтобы было известно что-нибудь еще. Например, производительность компрессора, время его работы и простоя (как вариант - перехода на холостой ход и обратно на рабочий) - вот здесь формула для вычисления утечек, она же годится и для расхода (при условии, что утечки мы признаем равными нулю), т.к. с принципиальной точки зрения утечки - это тот же расход.
Другой способ - по формуле расчета через опорожнение ресивера - тогда нужно замерять время падения давления в пневмосети (ресивере) при выключенном компрессоре. Как вариант, последнюю формулу можно скорректировать и для измерения при работающем компрессоре - но тогда нужно знать его производительность. _________________ С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"
Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
Андрей Посетитель форума
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт 26 Сен 2008, 4:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте
Из предложенного вами ничего не подходит. И в этом виноват я. Даю полную информацию: у нас установлено четыре турбокомпрессора объёмной производительностью (по входу) 1500 м³/мин. Один в работе (может работать месяц), др. в резерве. От трубопровода на линии нагнетания отходит труба диаметром 57мм.Известны давление и т-ра воздуха в основном труб-де.
Заранее спасибо |
|
Вернуться к началу |
|
|
Denis Посетитель форума
Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 17
|
Добавлено: Пн 29 Сен 2008, 9:42 am Заголовок сообщения: |
|
|
Давление, температура, диаметр трубопровода - этого не достаточно для расчета расхода. Необходим еще один параметр-линейная скорость воздуха в трубопроводе. Замерить ее можно установив расходомер на трубопровод и провести замеры в течении недели по 24ч, т.к. расход будет меняться в течении суток и недели.
Некоторые компании предлагают такие услуги (пневмоаудит), т.к. оборудование довольно дорогое и не всем по карману. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Denis Посетитель форума
Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 17
|
Добавлено: Пн 29 Сен 2008, 7:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Пускать 1500 м3/мин или 375 м3/мин по трубопроводу в 57 мм занятие очень неблагодарное, т.к. гидравлические потери будут довольно велики. Какое у Вас давление в линии? И цель вопроса? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vsevolod Kiselev ЗАО "Иммертехник"
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 190 Город: Москва
|
Добавлено: Вт 30 Сен 2008, 11:54 am Заголовок сообщения: |
|
|
Андрей, здравствуйте,
К сожалению, "теоретические" методы проверки расхода, приведенные мной, в Вашем случае не подойдут.
Действительно, единственным выходом мне представляется установка расходомера. _________________ С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"
Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
G1kk Посетитель форума
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт 28 Ноя 2008, 1:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Общая формула расчёта расхода через трубопровод ( объёмный)
Q*p1=V*A*P2
Q- расход М3/сек
P1-атмосферное давление ( 1 бар)
V- скорость в трубопроводе (рекомендуемые значения в диапазоне 6-9 м/с)
A-площадь внутреннего сечения трубопровода
P2 - избыточное давление нагнетания ( для BOGE 8,10,13)
Если скорость выходит за пределы 6-9 м/с то уже нужно смотреть какое количество энергии вы теряете, это зависит от длины ваших трубопроводов , расчитывается по формуле
h= K*l/d*V2/2g
где
K( на самом деле этот коэффициент -лямба-записывается по другому, но символа лямба на клавиатуре нет^^) -коэффициент гидравлического сопротивления,зависит от числа Рейнольдса,расчитывается как K=100/Re ( для теоретических расчётов берётся 64/Re, но на практике лучше брать запас)
l- длина трубопроводов
d - диаметр трубопровода (внутенний)
V2- скорость течения в трубопроводе в квадрате
g - силя тяжести , g=9,81 H
Re=V*d/N
V=Скорость в трубопроводе
d- Внутренний диаметр трубопроводов
N (тоже символ другой) - ню- коэффициент вязкостного трения среды |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vsevolod Kiselev ЗАО "Иммертехник"
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 190 Город: Москва
|
Добавлено: Пт 28 Ноя 2008, 2:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
G1kk,
Вы читали вопрос топикстартера? Откуда Вы предполагаете взять скорость движения воздуха? _________________ С уважением,
Потапов Сергей,
Технический специалист
ЗАО "Иммертехник"
Телефон/факс: +7 (499) 640 1015
E-mail: tonak@immertechnik.ru |
|
Вернуться к началу |
|
|
G1kk Посетитель форума
Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт 28 Ноя 2008, 2:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
При нормальном подходе к проэктированию, изначально берут скорость в пределах 6-9 м/с и уже исходя из этой скорости делаются рачёты( если длины велики). По этой скорости можно определить расход при минимальных сопротивлениях. Если длина трубопроводов незначительна , то впринципе расчётом заморачиваться не стоит. |
|
Вернуться к началу |
|
|
+Виктор+ Посетитель форума
Зарегистрирован: 23.12.2011 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт 23 Дек 2011, 8:06 am Заголовок сообщения: Расчитать расход и скорость воздуха |
|
|
Здравствуйте!
Помогите расчитать расход воздуха и скорость при производительности компрессора 5м3/мин давлением 5кг/см2,диаметр трубопровода внутренний 65мм. |
|
Вернуться к началу |
|
|
nick45987 Посетитель форума
Зарегистрирован: 04.01.2012 Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср 04 Янв 2012, 9:31 pm Заголовок сообщения: Re: Расчет расхода |
|
|
На вашем сайте не работают расчетные формулы. Так уберите их, чтобы не терять зря времени. |
|
Вернуться к началу |
|
|
olgalove Посетитель форума
Зарегистрирован: 16.04.2015 Сообщения: 15 Город: Kuwait
|
Добавлено: Сб 25 Апр 2015, 1:47 pm Заголовок сообщения: Расчет расхода |
|
|
Вот с тепловыделениями проблема будет, как их самому определить? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Часовой пояс: Гринвич + 3
|
Страница 1 из 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|